1:卧室有隔墙(卫生间),荷载如何统计,对板后厚有影响2:板厚计算大家取多少? 1/40 1/35 1/303:板的钢筋保护层厚度as通常取多少4:用理正计算阳台是 弹性板的计算可以吗? 理正在使用范围里说明如下:不知道是不是可以用在阳台计算 1、弹性、或塑性的矩形板计算;边界条件可为自由、简支、嵌固、及角柱; 2、双悬挑板及悬挑板计算。请高手指点

1:卧室有隔墙(卫生间),荷载如何统计,对板后厚有影响

2:板厚计算大家取多少? 1/40 1/35 1/30

3:板的钢筋保护层厚度as通常取多少

4:用理正计算阳台是 弹性板的计算可以吗?

理正在使用范围里说明如下:不知道是不是可以用在阳台计算

1、弹性、或塑性的矩形板计算;边界条件可为自由、简支、嵌固、及角柱;

2、双悬挑板及悬挑板计算。

请高手指点
免费打赏
seabob
2006年10月25日 14:48:21
2楼
请大家来帮个忙 谢谢了
回复
seabob
2006年10月25日 15:12:23
3楼
是不是太简单了
回复
seabob
2006年10月25日 15:31:08
4楼
应一下也可以~~……
回复
seabob
2006年10月25日 15:44:56
5楼
ding 一下 等ing
回复
seabob
2006年10月25日 16:38:18
6楼
说句话……当……
回复
zyzl
2006年10月25日 20:10:45
7楼
说句话了,
一,按实际取了.没有什么不同,如果想简单下就以最大荷载取下吧.
二.看什么板,什么建筑,如果工业30可以的.民用35(40)都行,双向的可以小点.
三.15
回复
yuandkang
2006年10月25日 22:25:41
8楼
1:卧室有隔墙(卫生间),荷载如何统计,对板后厚有影响
按照隔墙的实际荷载取,一般应该在墙下设置量的,当不设置梁时,把隔墙的荷载换算成为均布荷载,叠加当面荷载上

2:板厚计算大家取多少? 1/40 1/35 1/30
一般的单向板是1/35到1/45,双向板是1/40到1/50
3:板的钢筋保护层厚度as通常取多少
钢筋的保护层应该是C,它是根据构件的环境类别及混凝土标号决定的,您讲的as对于板一般是C+0.5倍的钢筋直径。

4:用理正计算阳台是 弹性板的计算可以吗?
应该可以的,板计算其实是可以考虑塑性的,按照弹性算更安全一点,也浪费一些。都是要处理好板的边界条件。
回复
seabob
2006年10月26日 09:54:38
9楼
谢谢 ZYZL 和 yuandkang

我做的是民用建筑

下面是板的计算结果,看看是不是合理

1 计算条件
板长: 4.95(m), 板宽: 3.90(m), 板厚: 120(mm)
板容重: 25.00(kN/m3), 恒载分项系数: 1.20, 板自重荷载: 3.60(kN/m2)
均布荷载: 4.80(kN/m2)
砼强度等级: C30, 纵筋级别: HPB235
混凝土保护层: 15(mm), 配筋计算as: 20(mm), 泊松比: 0.20
支撑条件:
四边 上:简支 下:固定 左:简支 右:固定

角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无

---------------------------------------------------------------------------

2 计算结果
(1)跨中: [水平] [竖向]
弯矩 3.5 5.2
面积 368(0.31%) 368(0.31%)
实配 d10@200(393) d10@200(393)

(2)四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 -11.4 0.0 -9.6
面积 368(0.31%) 569(0.47%) 368(0.31%) 472(0.39%)
实配 d10@200(393) d10@120(654) d10@200(393) d10@140(561)

(弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.31%)

回复
huangbaizeng
2006年10月26日 11:11:07
10楼
1,按情况取值,有些隔墙用了轻质材料。有的用重的,都不同。
2,看板的支承情况,还有是简支还是连续。
3/同上
4。可以
回复
huangbaizeng
2006年10月26日 11:20:05
11楼

结果没问题,想问一下,阳台的围栏的荷载,你考虑了吗?