高压电流互感器“爆炸”,求解原因
abc7810791
abc7810791 Lv.3
2012年04月21日 11:51:22
来自于变压器
只看楼主

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的

[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

DSC01507.JPG


QQ截图20120421115553.png


QQ截图20120421115604.png


QQ截图20120421115623.png

免费打赏
lingxuct
2012年04月24日 13:06:56
12楼
看图片好象是引线接触不良而发热造成的,有没有用铝鼻子?
回复
ziruisu
2012年04月24日 13:11:10
13楼
回复
liaogong520
2012年04月24日 14:57:37
14楼
观摩学习中
回复
八0后的幸福
2012年04月24日 15:01:46
15楼
期待高手回复!学习学习!
回复
rangaofeng
2012年04月24日 15:57:27
16楼
这好像是组合计量箱吧,我们有遇到过这样的情况,有可能是电压回路短路或对地造成。
回复
mqli2004
2012年04月24日 20:58:50
17楼
不清楚,学习了。
回复
z383452
2012年04月24日 22:04:44
18楼
学习学习!~!~
回复
ywdj122333
2012年04月24日 22:09:42
19楼
路过,学习学习
回复
htthcc
2012年04月24日 22:34:26
20楼
应该是内部的PT炸了。
回复
cao252243060
2012年04月25日 11:28:55
21楼
看实物是用了几年了吧,我个人认为:产品质量有问题的可能性比较大。那缺角好像是内部爆炸造成的。
回复

相关推荐