高压电流互感器“爆炸”,求解原因
abc7810791
abc7810791 Lv.3
2012年04月21日 11:51:22
来自于变压器
只看楼主

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的

[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

DSC01507.JPG


QQ截图20120421115553.png


QQ截图20120421115604.png


QQ截图20120421115623.png

免费打赏
dylan3940
2012年04月21日 13:18:40
2楼
楼主这不是单纯的电流互感器,是组合式计量箱
回复
dylan3940
2012年04月21日 13:19:20
3楼
很明显是计量箱里面的PT绕组炸了
回复
之清
2012年04月21日 13:36:53
4楼
这个真不知道,让我也学习下
回复
abc7810791
2012年04月21日 14:05:34
5楼
初者请多多指教!
回复
dennisjordan
2012年04月21日 22:06:16
6楼
应该是电压互感器吧~
回复
天空蔚蓝
2012年04月24日 09:05:22
7楼
回复
啊勇
2012年04月24日 10:22:48
8楼
原件质量问题哦!
回复
chengyonxiang
2012年04月24日 11:48:20
9楼
这个好像是PT,不是CT。
回复
tailuning
2012年04月24日 11:50:06
10楼
严重阿...有师傅吗?给点评以下....
回复
yyfgy
2012年04月24日 12:51:49
11楼
如果是组合式计量箱,请检查一下电度表和接线合上接线.二次回路接错线的可能性很大.我08年的时候也遇到了一次类似情况,最后查出来是二次线接错了,电流回路和电压回路混接了
回复