高压电流互感器“爆炸”,求解原因
abc7810791
abc7810791 Lv.3
2012年04月21日 11:51:22
来自于变压器
只看楼主

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的

[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]

DSC01507.JPG


QQ截图20120421115553.png


QQ截图20120421115604.png


QQ截图20120421115623.png

免费打赏
xjksjcsjy
2012年04月25日 12:46:39
22楼
观摩学习中,学习学习
回复
gami25103117
2012年04月25日 12:56:01
23楼
楼主这是三相的CT吧
瓷瓶是爆裂的还是原来就是裂的
是电缆对地了,引起CT二次电流过大,猜测的
回复
lwj931877631
2012年04月25日 15:00:28
24楼
搂住提供的可供分析的条件太少
回复
peak688
2012年04月25日 16:07:53
25楼
回复
mo165
2012年04月25日 16:33:00
26楼
看图片,感觉是PT对外壳放电,导致的故障。
回复
zxj521521
2012年04月25日 19:17:24
27楼
PT烧毁,一般有以下两种情况:
1、二次绕组接错线,导致短路
2、PT产品质量不达标
回复
stonexiao2000
2012年04月25日 19:43:48
28楼
是否有单相接地的情况 当10KV 35KV系统单相接地时 电容电流较大 不能自己息弧的话 容易引起弧光过电压 电压大概是2-3倍额定电压 很容易引起设备绝缘击穿 一般设备最大就耐压到1.8倍额定
回复
hssxcqb
2012年04月25日 22:32:47
29楼
没遇到过,来向高手学习
回复
一指慢
2012年04月25日 22:50:52
30楼
从第一、三张图来看,似红线(C相)接触不良及积尘打火而与绿线(B相)引发电弧。从而又连到了黄线(A相)
回复
忘记的回忆
2012年04月26日 09:33:34
31楼
有没有高手解答哦
回复

相关推荐

APP内打开