关于自喷系统配水管入口水压的疑惑
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2004年04月02日 12:26:22
只看楼主

关于自喷系统配水管入口水压的疑惑:自喷规范8.0.5条说到:各配水管入口水压不宜大于0.40MPa。请教各位:是不是大于0.40MPa的配水管前要减压呢??我有一个18层的高层设计,水箱在屋顶,1.2层要设置自喷淋,是不是水箱供给自喷系统的供水管要首先减压?用孔板可以么?

关于自喷系统配水管入口水压的疑惑:自喷规范8.0.5条说到:各配水管入口水压不宜大于0.40MPa。请教各位:是不是大于0.40MPa的配水管前要减压呢??我有一个18层的高层设计,水箱在屋顶,1.2层要设置自喷淋,是不是水箱供给自喷系统的供水管要首先减压?用孔板可以么?
免费打赏
sorry222
2004年04月02日 15:14:29
2楼
同疑惑! 我设计一个六层的综合楼,选的泵是一组.所以除了5,6层不超压以外,其他层都超过0.4MPa.师傅建议四层以下水流指示器前都使用减压孔板减压.我感觉不行,因为规范规定的压力应该是静压,减压孔板不能静压的.我感觉应该用减压阀.
楼上设计的喷洒的我感觉应该减,虽然规范上说是不宜,但你这个十八层也太高了,把减压阀放到水箱下水管上合适.
回复
1969yfj
2004年04月02日 15:25:54
3楼
可以用减压孔板,设在水流指示器后,见2002版《自动喷水灭火系统设计手册》284页
回复
xiaofeng-h
2004年04月02日 15:27:55
4楼
你们弄错了吧,18层你可以分几个供水区,应该要三个区,由喷淋泵单独为每个区引供水管,如果哪个区超压了就可以采用减压。而屋顶高位水箱什么时候直接接过喷淋立管的???多参考参考别人已做好的图。
回复
xufengchina
2004年04月02日 15:34:16
5楼
请问限制配水管入口水压不大于0.40MPa的意义什么是?
回复
sorry222
2004年04月02日 20:39:21
6楼
xiaofeng-h ? 什么意思? 人家就是一个区,一二层公建啊. 屋顶水箱没有说直接接喷洒立管拉?水箱下水管在报警阀之前你说该不该减压!
1969yfj ?为什么用减压孔板? 解释一下.
xufengchina 规范是这样解释的:均衡压力,经济流速.
很难想象高入口压力1M 时候 最下边的喷头的流速是多少?

回复
seasoninsun
2004年04月02日 23:47:36
7楼
天面水箱喷淋出水管是起稳压作用~当然要接~不然就要做稳压设备~~很基础的知识~
回复
seasoninsun
2004年04月02日 23:48:55
8楼
减压孔板可以设置,不过孔板减压能力有限~~如果超压过大,建议使用比例式减压阀
回复