我单位负责施工的一个变电所,三楼是高压室,四楼是滤波器室,滤波器室的电抗器基础,由于土建方面原因,把下面基础都连到一起了。造成环行.按要求是不允许的。现在要求整改.我不知道造成环行回路,给电抗器的运行危害有多大?1,如果危害小的话,我就把电抗器基础上三个预埋件之间的连接钢筋给切断即可.(有没有相关的明确要求?)2,如果要是危害大,那该如何解决?那是否也得考虑整改处理楼板的钢筋网?各位仁兄帮忙出出注意.今天经理找到我。要解决方案。我发传真给电抗器厂家,而厂家没明确表态.只是建议解决方案还是重整基础吧.
现在要求整改.我不知道造成环行回路,给电抗器的运行危害有多大?
1,如果危害小的话,我就把电抗器基础上三个预埋件之间的连接钢筋给切断即可.(有没有相关的明确要求?)
2,如果要是危害大,那该如何解决?那是否也得考虑整改处理楼板的钢筋网?
各位仁兄帮忙出出注意.今天经理找到我。要解决方案。我发传真给电抗器厂家,而厂家没明确表态.只是建议解决方案还是重整基础吧.