我想请教一下:如果高低配电室在二楼,高低压配电柜和变压器基础怎么做呢?还有接地线怎么安装?有没有可以参考的图集?
我想请教一下:如果高低配电室在二楼,高低压配电柜和变压器基础怎么做呢?还有接地线怎么安装?有没有可以参考的图集?
2楼
关于高低压配电柜如果在二楼,基础一般不是问题,用槽钢做基础就可以了。
注意问题:
1 高压柜,如果是手车柜,则需要预埋扁钢和槽钢和地面平齐,保证手车可以正常抽出。
2 对于下出线要预留孔洞的要依据选型开关柜预留,并提交土建专业核算荷载。
3 对于需要桥架和线槽外墙进出线的要预留防水套管。
4 对于配电房下层没有设置电缆夹层的,需要考虑空间是否足够线缆桥架通过,并且与其它管线空间的配合问题。
对于变压器如果是油变则不应放置二楼,因为很难解决滤油防火吊装等
问题
,即便是干式变压器,楼板荷载也是个问题,有条件变压器尽量放置在底层,实在无条件,建议考虑室外箱变和杆变。
回复
3楼
回复
4楼
GB50053,变电所双层布置时,变压器应设在底层。接地线还是和单层布置一样做啊,只是需要从二楼引下。