求教,关于低压柜重复接地的问题
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年04月20日 11:28:01
只看楼主

我们公司有时候会做一些箱变这样的小工程,每次做接地的时候假设是一台400变压器,一台高压柜,4台低压柜,在低压柜做接地一般是做两路重复接地,我想问下做重复接地的具体做用是什么,还有根据低压柜数量重复接地的数量是怎么推算出来的。求大侠赐教,万望详细。小弟在此感谢。

我们公司有时候会做一些箱变这样的小工程,每次做接地的时候假设是一台400变压器,一台高压柜,4台低压柜,在低压柜做接地一般是做两路重复接地,我想问下做重复接地的具体做用是什么,还有根据低压柜数量重复接地的数量是怎么推算出来的。求大侠赐教,万望详细。小弟在此感谢。
免费打赏
w295052901
2012年04月20日 11:44:40
2楼
高人呢?
回复
lingxuct
2012年04月20日 20:09:54
3楼
低压柜内哪来的重复接地?
看来楼主对重复接地的概念还不懂。

作个说明,重复接地:中性点直接接地的N线除了工作接地以外的再次接地叫重复接地!
回复
w295052901
2012年04月23日 09:11:37
4楼


我去看看什么叫重复接地。我才干了没多久。我们这里做箱变,低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。

小弟不懂,万望指教。
回复
w295052901
2012年04月23日 13:33:18
5楼



重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
.....................................
我们经常做的箱变不就是上面所说的中性点直接接地系统吗?我们在低压柜的做法就是用铜芯线将零线与地牌连接在一起并接地,这也不是符合上面那句话的后半段吗? 所以按我的理解应该也能叫做重复接地啊?
那低压柜怎么会有重复接地这句话怎么理解呢?

...........
高人别嫌麻烦,小弟不懂,万望指教!
回复
lingxuct
2012年04月24日 19:58:10
6楼
重复接地,只有在TN-C-S系统的电源总箱上才会出现,当然,TN-S系统怕线路太长时,N线再次接地的重复接地也可能发生。

“低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网”是错误的做法,变压器的工作接地与低压柜里的PE排,应分开接地,各自用导电金属引到接地装置。这里没有重复接地,“零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。”叫法不妥。
回复
woixiaomi
2012年04月26日 15:30:09
7楼
学习下……求教中……
回复
w295052901
2012年04月27日 08:27:29
8楼
零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网。他们对其的称呼都叫做重复接地。”叫法不妥。
........
...........................................
那应该叫什么?我们所做的箱变不就是TN-S吗
回复
w295052901
2012年04月27日 08:30:25
9楼
“低压柜里面的零牌和地牌用一根铜芯线连接然后接入接地网”是错误的做法,变压器的工作接地与低压柜里的PE排,应分开接地,各自用导电金属引到接地装置。
.....................
.........................................................
我这个变压器工作接地与PE排是分开的啊,变压器房有单独的接地网。还有我们那样的做法错误到什么地方了,求指教!
回复
lingxuct
2012年04月27日 13:09:48
10楼
有单独的接地网,就应该有单独的接地引线到接地装置,把工作接地与保护接地分开。
回复
xuexi999123
2017年06月08日 13:13:50
11楼
路过,学习了,谢谢各位。