变压器500/220/66容量750MVA请问各位,该变压器的过载能力是多少?一般技术条件中,允许多少的过负荷?何时报警?多谢,多谢!!
变压器500/220/66
容量750MVA
请问各位,该变压器的过载能力是多少?
一般技术条件中,允许多少的过负荷?何时报警?
多谢,多谢!!
2楼
《电力变压器运行规程》规定:
1.全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行;
2.变压器在低负荷运行期间,负载率β小于1时,则在高峰负荷期间变压器允许的过负荷的倍数和持续时间,按年等值环境温度,负荷曲线和过负荷前变压器所带的负荷等确定,可按下图来查取;
3.在夏季低于额定容量负荷运行,每低1%,冬季可允许多过负荷1%,但仍以过负荷15%为限.
回复
3楼
斑竹删错了,我那个不是重发,是加了个图上去了,
回复
4楼
为了保证变压器的使用寿命,一般不能超过变压器额定电流1.25倍.报警是保护设置的.负荷超过1.25倍的额定电流,就会报警.
回复
5楼
这样大的变压器谁敢过负荷,有必要过负荷吗?
回复
6楼
SCB型干式变压器在强迫风冷时额定容量可提高40%.低压进线开关的容量也是按其选型的.高压柜变压器柜的保护跳闸是
是根据变压器的运行温度进行保护的.
回复
7楼
同意
回复
8楼
变压器的过载能力与过载的电流大小’过载时间有关.
回复
9楼
学习:) :) :) :) :) :)
回复