新手请教怎样选择变压器!!!!
tlm1017
tlm1017 Lv.2
2006年10月23日 22:08:29
来自于变压器
只看楼主

高压侧6000v 带负载为一台5.5kw振动机和一台110kw破碎机,用电都为380v 问怎么选择这台变压器<主要是容量的选择> 刚入门就碰见这,还请各位高手指教,希望把计算过程些出来,不胜感激!!!

高压侧6000v 带负载为一台5.5kw振动机和一台110kw破碎机,用电都为380v
问怎么选择这台变压器<主要是容量的选择>
刚入门就碰见这,还请各位高手指教,希望把计算过程些出来,不胜感激!!!
免费打赏
etlalee
2006年10月25日 08:39:59
2楼
你的这个问题很复杂,自己表述也不清楚?
回复
etlalee
2006年10月25日 08:42:09
3楼
首先要确认破碎机是笼型的还是绕线的?

用不用软启动?

变压器就只带这两台设备?

负荷率你们一般考虑多少?

我认为用500的变压器比较合适

回复
ccxxjj
2006年10月25日 09:51:48
4楼
Sjs=(110+5.5)*0.85(需要系数)/0.9(补偿后功率因数)=109(kVA)最小选160KVA的变压器,110KW破碎机降压启动
回复
zh_yingyu
2006年10月25日 11:40:31
5楼
160kVA变压器偏小,因为破碎机可能过载运行。
启动方式很重要,只有确定了启动方式,才能确定变压器大小
启动方式:直接启动,星三角启动,自耦启动,软启动,变频启动等等,直接启动会导致变压器很大
回复

相关推荐