4000m2木器厂房,按照规范,大于1500m2的木器厂房必须设自喷,如果按照木器库房,需不需要设自喷,如要设自喷,那库房的灭火用水强度和作用面积就要比厂房大许多。现主要问题是在什么地方才能查到明确的木器库房(是库房)是否需要设自喷。规范上只有棉、麻、丝等库房。
4000m2木器厂房,按照规范,大于1500m2的木器厂房必须设自喷,如果按照木器库房,需不需要设自喷,如要设自喷,那库房的灭火用水强度和作用面积就要比厂房大许多。现主要问题是在什么地方才能查到明确的木器库房(是库房)是否需要设自喷。规范上只有棉、麻、丝等库房。
2楼
呵呵 你可以咨询当地的消防部门哦!!
回复
3楼
可以按照建规:第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
木器库房可以看成是可燃、难燃物品的库房。
回复
4楼
to liangfp
首先对您的回复表示感谢,木器库房可以看成可燃、难燃物品的库房,我同意,那么按照规范第8.7.1条之二:可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);本工程为地上单层库房,是否就不用设自喷了呢?因为高价库房和高层库房才设。不知我这样理解对不对?请指教。
回复
5楼
gb50084-2001附录A
回复
6楼
gb50084-2001附录A 我也看了,上面提到木器库房按仓库危险2级考虑,但多大面积才需要设置?并没有明确。望版主明示。非常感谢!!
回复