请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
2楼
后浇带是在后浇的,当然会对工期产生影响了
回复
3楼
不同意,既然后浇的,对工期没有多大影响
回复
4楼
后浇带对地下室的工期肯定有影响,后浇带施工要待主体混凝土收缩徐变基本完成后(约40~60天)施工.
回复
5楼
后浇带的设置对于结构的施工影响是多方面的。在实际工程中应根据具体工程特点以及地基基础条件确定合理的施工后浇带的浇灌时间。一般情况是在结构到顶之后进行浇灌。如果这样对于工期的影响还是较小的。但由于一般采用后浇带的工程多为高低层错落的工程,若根据实际沉降观测资料高层部分的沉降未达到基本稳定,则后浇带迟迟不能浇灌。如果发生类似的情况,对于整个工程的影响是显而易见的。影响其一,如果工程需要降水,后浇带不能浇灌,降水就不能停止,一直要等浇灌之后,耗费财力、人力。影响其二,一般此类工程的工程进度很紧,结构均已经到顶后,后浇带不能浇灌势必会影响下一步骤的内部装修问题,我碰到过类似的工程,建设单位想及早在低层部分装修开业,但后浇带不能浇灌,连装修也不能进行,何谈开业。其实解决问题的办法是根据每个工程的实际情况以及每个工程所处的地基基础特点,聘请专业的咨询公司在施工前,对于后浇带相关的问题进行专题咨询以确定合理的浇灌时间。据我了解目前业内从事这个业务比较成熟的是北京市勘察院基础设计所以及建研院地基所等单位。如果有问题可以直接和他们联系。
回复
6楼
后浇带对地下室的工期影响是很大的。。
设计人员要求后浇带在期两侧混凝土浇筑完后两个月才可浇筑,
但是对于现在大多数施工单位,地下工程完事后,就要进行土的回填,
地下工程按正常的速度施工,绝不会等到两个月后才完成,
所以,在回填土时根本就不会留出后浇带范围内不填土,
其次,混凝土墙的后浇带施工是相当的麻烦,
模板支上后经常是无法振捣或振捣不实,
在现在的施工水平下,地下工室的后浇带设置经常是“好心办坏事”
故,我的意见是,地下室工程能不设后浇带就尽量不设,限使是设了,
也睁只眼毕只眼,浇混凝土时和其它的一起浇上。。
一家之言仅供参考
回复
7楼
同意6楼的说法。因为后浇带施工给工期造成一定的延误,所以目前的施工单位都不太愿意设计人员采用后浇带的做法。目前我们遇到类似的情况就改做膨胀加强带。
回复
8楼
很多时候是用加强带来代替后浇带,这种好施工些。
回复
9楼
很多时候是用加强带来代替后浇带,这种好施工些,但是抗渗砼不能才用加强带来代替后浇带。
回复
10楼
设置后浇带主要是为了减小砼收缩对结构裂缝的影响,还有就是为了施工,当砼浇注量很大、不能一次浇注完成时,就要设置后浇带,因为后浇带施工起来比较麻烦,质量也不容易控制,所以尽量不用或减少设置
回复
11楼
另外,对后浇带两边的支模有特别要求吗?特别是什么时候可以拆模?能拆多少?
回复