请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带

请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
免费打赏
cjhuif
2006年12月27日 16:47:46
12楼
6楼的说法极有道理,现在的工程都是非常急的,施工单位根本不可能等到2个月再浇后浇带,再回填基坑。
回复
xingzm_nora
2007年01月27日 22:10:22
13楼
同意6楼的说法。
回复
wfj1026
2007年02月03日 19:29:56
14楼
可以在后浇带处的外侧先支好永久的模板,直接在模版上作防水,然后就按步骤回填土,这样就不影响其他施工了.等到期后再浇筑后浇带膨胀混凝土.至于施工降水还是要一直降的.直到地下室后浇带混凝土达到一定强度以后.这样虽然在费用上不能节省,但对工期影响不大.我在工地上是用120红砖墙作外模的在砖墙外抹灰就可以了.对结构没有影响.多花了一点钱但不影响工期.
回复
cehanchun
2007年02月04日 13:43:10
15楼
这要看你是什么后浇带了,后浇带的设置对于结构的施工影响是多方面的。在实际工程中应根据具体工程特点以及地基基础条件确定合理的施工后浇带的浇灌时间。对高层沉降后浇带的浇注时间,我个人认为,还是以沉降观测的数据为准,待沉降稳定后浇注比较好,而不是定个确定的时间,如封顶或装修完成等.
回复
lgm2812167
2007年03月21日 11:15:07
16楼
可以在后浇带处的外侧先支好永久的模板,直接在模版上作防水,然后就按步骤回填土,这样就不影响其他施工了.等到期后再浇筑后浇带膨胀混凝土.至于施工降水还是要一直降的.直到地下室后浇带混凝土达到一定强度以后.这样虽然在费用上不能节省,但对工期影响不大.我在工地上是用120红砖墙作外模的在砖墙外抹灰就可以了.对结构没有影响.多花了一点钱但不影响工期.
后浇带的设置对于结构的施工影响是多方面的。在实际工程中应根据具体工程特点以及地基基础条件确定合理的施工后浇带的浇灌时间。一般情况是在结构到顶之后进行浇灌。如果这样对于工期的影响还是较小的。但由于一般采用后浇带的工程多为高低层错落的工程,若根据实际沉降观测资料高层部分的沉降未达到基本稳定,则后浇带迟迟不能浇灌。如果发生类似的情况,对于整个工程的影响是显而易见的。影响其一,如果工程需要降水,后浇带不能浇灌,降水就不能停止,一直要等浇灌之后,耗费财力、人力。影响其二,一般此类工程的工程进度很紧,结构均已经到顶后,后浇带不能浇灌势必会影响下一步骤的内部装修问题,我碰到过类似的工程,建设单位想及早在低层部分装修开业,但后浇带不能浇灌,连装修也不能进行,何谈开业。其实解决问题的办法是根据每个工程的实际情况以及每个工程所处的地基基础特点,聘请专业的咨询公司在施工前,对于后浇带相关的问题进行专题咨询以确定合理的浇灌时间。据我了解目前业内从事这个业务比较成熟的是北京市勘察院基础设计所以及建研院地基所等单位。如果有问题可以直接和他们联系。
回复
fengping406
2007年04月12日 14:04:14
17楼
大家说的都挺好的,我们这些缺少现场施工经验的只有看的份
呵呵
回复
w1m2w3m4
2007年04月19日 11:43:07
18楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下下来要好好学习学习
回复
mtyinlv@co163
2007年05月02日 09:55:00
19楼
我没有看到具体的硬性规定,但是一般是28~60天后浇注后浇带。所以对工期一定是有影响的。
最长两个月的时间,体量不大的,足够主体施工的时间了。我们做地下室很多所以这样的情况很多。
一般协调一下的时间是45天。
我在钢筋混凝土水池设计计算手册里看到水池后浇带他里面说的是28天浇注。希望高手给指条路。
到底多少天合适,那里有明文规定?谢谢了~~
回复
lgyhk
2007年05月19日 11:50:28
20楼
6楼的说法挺有创意.设计和施工有时是很难统一的.比如你按理论设计的很好,可是施工不见得就能达到设计的要求,这就是个责任的问题.我设计没有问题,你施工满足不了,责任不在设计.后浇带对地下室工期的影响是显而易见的.睁一眼闭一眼,只要不让设计签字,我也同意这种做法.它保证了工期,甲方施工都高兴.设计还不签字,出事找不找我们.大家都高兴,何乐而不为.
回复
xiafei731001
2007年05月23日 10:40:07
21楼
同意6楼的说法,后浇带主要是影响基础的工期,对上部结构影响不大。
规范规定:后浇带通常每30~4m设置一道,基础一般都是30m设一道,不设的话图纸审查就通不过啊。
回复