请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
22楼
《混凝土结构构造手册》上规定:待后浇带两侧混凝土浇注完28天后,将两侧的混凝土表面凿毛,再浇注比设计的强度等级高一级的混凝土(宜用加膨胀剂的补偿收缩混凝土),震捣密实,并加强养护。
回复
23楼
同意十五楼看法.毕竟要考虑设置后浇带的目的是什么?
回复
24楼
如果是沉降后浇带,必须按沉降观测结果来确定浇灌混凝土的时间.如果是温度后浇带,60天浇灌混凝土比较好.
回复
25楼
肯定是有影响的,一般超长不多的建筑,流行做法是做无收缩砼加强带代替后浇带。
回复
26楼
我们单位也是考虑工期紧,所以
回复
27楼
我觉得不影响了,我曾参建的北京苹果社区(60万平米),都没有才用传统的后浇带做法。而是采用一种外加剂。可以满足老后浇带做法的需要。而且在6万多平米的地下车库中也采用,根本没有影响工期。只是成本跟操作稍复杂一些。我还记得那个外加剂叫WRA,因为用的是商品砼。那个外加剂具体有什么作用我也不太清楚了,只知道它具备抗渗跟膨胀作用。
回复
28楼
设置后浇带对工期的影响是肯定的!只是采取何种措施来使工期的影响减少到最小吧了
回复
29楼
后浇带对地下室的工期影响是很大的。。
设计人员要求后浇带在两侧混凝土浇筑完后两个月才可浇筑,
但是对于现在大多数施工单位,地下工程完事后,就要进行土的回填,
地下工程按正常的速度施工,绝不会等到两个月后才完成,
我们单位的做法是主体2/3左右完工,沉降观测三次以上无明显差异可浇注地下室后脚带
回复
30楼
我不明白:后浇带处基础外围回填土(必须填土)怎么填,很矛盾的。
回复
31楼
沉降后浇带也提前浇上了?
回复