防火调节阀与防火阀的区别!雨淋、湿式、干式、预作用几种系统的区别!
nirener
nirener Lv.13
2012年04月17日 13:40:09
来自于防雷减灾
只看楼主

防火调节阀可以调节大小,防火阀起直接切断作用。雨淋系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。它是开式喷水灭火系统一种。该系统主要适用于严重危险级的建筑物;干式喷水灭火系统在报警阀的上部管道内不充压力水,而充以有压气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物;湿式喷水灭火系统的报警阀的上下管道内均经常充满压力水,它适用于室内温度不低于4度且不高于70度的建筑物;预作用系统的管道充以有压或无压气体,平时管道是无水的,发生火灾时,是通过火灾探测系统来控制预作用阀的开启,向管道内供水,然后由闭式喷头开启喷水灭火。它使用于不允许有水渍损失的建筑物。

先来说说喷淋的湿式系统与干式系统的区别:

1、适用场所不同

湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所

干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所

2、一个报警阀组控制的喷头数不同

湿式系统,不宜超过800只

干式系统,不宜超过500只

3、作用面积不同

干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍

4、系统组成不同

干式系统比湿式系统要增设空压机等,配水管道末端设快速排气阀(其入口前增设电动阀)

还有就是分别采用的是湿式报警阀和干式报警阀

5、准工作状态管内物质不同

湿式系统,水

干式系统,有压气体

6、喷头选用不同

干式系统必须选用专用的直立型喷头或干式下垂型喷头

7、使用管材不同

湿式系统,通常采用内外壁热镀锌钢管

干式系统,通常宜采用内涂塑钢管