请问高压泵低压保护一般设几公斤
yiyangkeqi
yiyangkeqi Lv.2
2012年04月17日 11:11:41
来自于纯水系统
只看楼主

请问高压泵低压保护一般设几公斤?还有高压泵后的压力传感器到底该不该有?

请问高压泵低压保护一般设几公斤?还有高压泵后的压力传感器到底该不该有?
免费打赏
hong4990
2012年04月17日 12:10:07
2楼
低压保护常规是1.5bar
高压泵之后的压力传感器有没有必要装
这样看你要实现怎样的功能
若是要将高压泵后的压力远传显示的话,需要装
回复
tanoys
2012年04月18日 14:37:07
3楼
高压泵入口的低压保护可以在0.5-1.5bar之间设定都可以的。就是起一个低压报警的作用。设置太高了老报警也不好。
高压泵出口也可以设置为压力开关,也可以是压力传感器,这个看工艺和自控的要求。

QQ:35243720 销售反渗透阻垢剂