吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下
dearxiong3721
2012年04月16日 23:08:15
来自于工地图片
只看楼主

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

DSC08198.JPG


DSC08203.JPG


DSC08215.JPG


DSC08306.JPG


DSC08322.JPG


DSC08341.JPG


DSC08332.JPG


DSC08189.JPG


DSC08187.JPG

免费打赏
yankunhuxum
2012年05月24日 16:53:08
63楼
设置机房排风,管道保温没做好
回复
lyd275384935
2012年05月29日 16:52:19
64楼
保温隔热不达标。
回复
brightyjm
2012年05月30日 14:31:27
65楼
风量不够 可以看滤网翅片 皮带等。水温太低。 风机停后电动阀没关死。保温等
回复
lk5224656
2012年05月30日 16:38:34
66楼
会不会是保温厚度不够,以前我们遇见过一次!
回复
wangzhpeng
2012年06月05日 13:06:48
67楼
结露只有一个原因,那就是温差大。从机器上也结露来看,是机器内温度太低。机器内外温差大导致结露。正常情况下机器不应该结露,机器结露说明机器内的冷量太多,也就是风量小冷量不能完全带走。建议1、查看一下设计是否匹配 2、看施工是否满足设计要求 3、最后看选用材质及环境
回复
lihuajiancn
2012年06月05日 22:51:13
68楼
楼主工程在广东地区吧,此地长年潮湿,特别是4~5月份,外界的湿度可以达到95%,若果室内负压或新风从环境直接取,总之导致外界新风进入空调房间上面吊顶内,因结构穿冷,温度进一步降低,相对湿度接近100%,一点点温差将引起结露。加上现在保温棉市场混乱,不达标的保温棉到处是。
解决方案:
或1、风管30厚以上,水管60厚以上。
或2、降低夹层湿度,可密闭,可送低温风。

这样的例子最近特别多。。为什么呢?
回复
maiwoyang2012
2012年06月07日 13:45:42
69楼
这么严重的揭露、保温的问题是根本
回复
anyemowang007
2012年06月07日 15:26:03
70楼
增加保温厚度啊
回复
beyond1359
2012年06月07日 15:52:59
71楼
这都是保温的问题吧,密度不够?
回复
aaativel
2012年06月07日 18:33:23
72楼
棚内什么空气湿度,通风都无关,还有人在猜这些因素。保温做得好,厚度足够40就行了。别瞎猜了哈。
回复