吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下
dearxiong3721
2012年04月16日 23:08:15
来自于工地图片
只看楼主

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

DSC08198.JPG


DSC08203.JPG


DSC08215.JPG


DSC08306.JPG


DSC08322.JPG


DSC08341.JPG


DSC08332.JPG


DSC08189.JPG


DSC08187.JPG

免费打赏
huhu123124
2012年05月04日 11:20:44
53楼
空气湿度太大 保温不够
回复
shx99ji
2012年05月07日 09:02:20
54楼
看图片施工质量还是可以的。冷凝水管都结露,应该是室内湿度大 开一段时间就好了。
回复
xusm589
2012年05月07日 20:39:51
55楼
这种情况我在我以前海边的一个5星级酒店内见过,湿度太大、空气流通不畅,尤其注意冷凝的排放及坡度。
回复
fortunemin
2012年05月09日 12:08:14
56楼
这个问题是相对的,如果吊顶内温度越高,相对湿度越大,那么所要求的保温层厚度越厚

这时候有两个解决办法,1.增加保温层厚度,2.降低吊顶内空气温度和相对湿度

你就比较下两者哪种成本低方便,就采用哪种方法
回复
panccen
2012年05月11日 11:27:29
57楼
看图应该用的是华美的保温棉吧,并不是所有的保温都是2cm或者2.5cm的厚度,它和介质的温度,保温材料的材质以及和保温的环境有很大关系,要经过计算才能得出来。还有机组结露可能是因为通风不好。解决办法:更换保温棉,增加通风
回复
panccen
2012年05月11日 11:28:04
58楼
看图应该用的是华美的保温棉吧,并不是所有的保温都是2cm或者2.5cm的厚度,它和介质的温度,保温材料的材质以及和保温的环境有很大关系,要经过计算才能得出来。还有机组结露可能是因为通风不好。解决办法:更换保温棉,增加通风
回复
cfjk
2012年05月11日 14:50:16
59楼
这个应该是湿度过大的原因,与保温没太大关系。
回复
ybz5888
2012年05月13日 09:55:41
60楼
保温没做好,且机房湿度大,造成的要彻底改变必须核对保温厚度及做法是否规范,同时增加机房通风保持干燥
回复
caiyegui
2012年05月14日 14:17:49
61楼
建议检查吊顶空间有没有外气进来。这是一个主要原因!
回复
5021348mb
2012年05月23日 20:38:11
62楼
空气湿度很大嘛,核算一下保温层厚度是不是不够,另外就是想办法加大风量试试,可以通过更换皮带轮的方式实现。
回复

相关推荐

APP内打开