吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下
dearxiong3721
2012年04月16日 23:08:15
来自于工地图片
只看楼主

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

DSC08198.JPG


DSC08203.JPG


DSC08215.JPG


DSC08306.JPG


DSC08322.JPG


DSC08341.JPG


DSC08332.JPG


DSC08189.JPG


DSC08187.JPG

免费打赏
荒芜人生
2022年04月15日 17:06:24
73楼

解决方式加大吊顶内通风;或者从通风管道上开风口;送冷气到吊顶内.可以得到缓解.保温厚度按照规范即可;一般正常情况;跟保温材料无关;.