请教静压PHC桩施工完以后如何进行复压的问题
greatqxb
greatqxb Lv.3
2012年04月16日 22:29:12
只看楼主

现在有个项目,是大承台下的群桩,观测出来桩身存在不同程度的上浮,想对这些桩进行复压。但桩均已送入地表下,送桩长度不等。如果根据每根桩开挖到桩头再用送桩器进行复压的话,将耗费极大的人力物力和时间。如果开挖到基底标高,再压桩机进入复压,则要截桩,截桩后一般不能复压,如何对桩头进行处理再复压?对于这种情况请教如何进行复压,谢谢。

现在有个项目,是大承台下的群桩,观测出来桩身存在不同程度的上浮,想对这些桩进行复压。
但桩均已送入地表下,送桩长度不等。
如果根据每根桩开挖到桩头再用送桩器进行复压的话,将耗费极大的人力物力和时间。
如果开挖到基底标高,再压桩机进入复压,则要截桩,截桩后一般不能复压,如何对桩头进行处理再复压?
对于这种情况请教如何进行复压,谢谢。
免费打赏
john_murphy
2012年04月18日 13:01:10
2楼
这里的群桩上浮,应该是挤土效应导致,要结合地质情况来考虑。
可以根据桩顶标高,稍微统计一下,上浮的数据。
选取不同部位的几根桩(上浮较大的桩)进行静载试验。以确定压力终值,确定承载力是否满足设计要求。
开挖到基底时,截桩之后,要接桩处理再进行复压。
回复
capsa325
2012年04月18日 13:52:14
3楼
还没遇到过这样的情况,很想知道怎么处理啊
回复
cgc2010
2012年04月18日 15:15:56
4楼
是挤土效应造成的,但是如果土体稳定一定时间后再进行复压一般机械是压不下去的,建议对上浮大的桩抽几个经行静载测试看能否达到承载要求,如果达不到还是加桩或其他措施
回复
dingliang-99
2012年04月19日 10:30:16
5楼
楼上的是正解,这个时候再去压桩估计是压不下去的多。挤土效应太大了
回复
hdc180
2012年04月21日 10:35:11
6楼
只需预压两公分,以抵消挤土效应的上浮。管桩、方桩都是这么做的。
回复
cloudy_day
2012年04月21日 13:55:40
7楼
还是不太明白,挖土前复压?挖土后复压?看似两难。
回复
shinytian
2012年04月23日 22:49:04
8楼
复压?劳民伤财啊。还是做个检测,看能不能达到设计要求吧~
回复
chongyajiji
2012年04月24日 21:23:54
9楼
一楼的回答的很好,赞同!
回复
larryyoung
2014年12月30日 14:52:23
10楼
涨姿势了。
回复

相关推荐