是个高层建筑的大商场,貌似现在规定电动扶梯下方要做喷头。。。 我现在是每个电动扶梯正下方布置了一排喷头(图上黄色的线),但是这两排距离间隔小于2400mm。。如果为了满足两排距离有2400mm,就会使两排喷头在电动扶梯的边上。 两个扶梯的最外端与最外端的距离为3800mm, 如果只布置一排喷头的话,可能会有大于1800(1700)mm的问题。。 不过我在广州天河城商场买东西的时候,看到它的喷头是在两个电动扶梯的正中间布置一排喷头。(当然我也不知道这两个扶梯的总宽度)。
抢个沙发,可以间隔着做吧 两排交叉间隔
回复
3楼
规范中是说不宜,像这样的情况直接两排好了
回复
5楼
菱形布置,单排也没什么问题
回复
6楼
学习中
回复
7楼
我以前记得看到过解释,找了半个多小时,终于找到了。
十五、关于自动扶梯底部设自动喷水灭火的问题
2005版【高规】7.6.3.3强制性条文规定:自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。对于该条规定,一些设计和审图人员有两种不同理解,一种理解认为:自动扶梯最下一层的底部属于自动扶梯底部,在该处设灭火喷头即可;而一种理解认为:每一层自动扶梯斜面的底部,都属于自动扶梯底部,要求在自动扶梯每一层的斜面下部均设置灭火喷头。
对于此问题,水消防分会简报2006总第5期上,由全国水消防分会秘书长黄晓家总工和北京市消防局白洁工程师撰文认为:仅在最低处自动扶梯的下部设置喷头即可。主要论点是:自动扶梯的传送带表面是阻燃橡胶,其它的均为金属机械部件,其本身起火的可能性很低很低,目前也没有这方面的案例。而且万一起火,自动扶梯周围的防火卷帘自动落下,把自动扶梯与其它区域隔离。再者在每层的这个部位设置喷头也很不方便,因此建议不每层设置喷头。但是,在最低一层自动扶梯的下部空间,商家往往会存放许多可燃物,起火的可能性较大,因此,应设置喷头。
我们认为上述论点很有道理。在我们的消防审查工作中,也是按此观点掌握的。
出自
消防审查与水消防设计若干问题
军队工程消防审查指定机构
总后勤部建筑设计研究院审图中心
(薛英超)
论坛资料里有,大家可以下来看看。里面很多规范的模糊点都讲到了。
回复
8楼
白忙活一场,首页就有,大家可以下。
回复
9楼
学习中.......
回复
10楼
学习一下!!!
回复
11楼
好像英国吧,商场自动扶梯起火,死了很多人,好像是部纪录片,具体情况忘了,印象最深的是,自动扶梯这种形式的空间有“烟囱效应”,有强化火势的效果,并且,火灾发生时,自动扶梯往往在使用中,上面还有人,你怎么能落下卷帘来把电梯隔开?所以,我觉得,应该是每层底部都设喷淋。有备无患,为了安全,冗余比没有要好。
回复
12楼
回复