【请教】电动扶梯下方喷淋布置间距问题
flaoshu
flaoshu Lv.3
2012年04月16日 17:01:52
只看楼主

是个高层建筑的大商场,貌似现在规定电动扶梯下方要做喷头。。。 我现在是每个电动扶梯正下方布置了一排喷头(图上黄色的线),但是这两排距离间隔小于2400mm。。如果为了满足两排距离有2400mm,就会使两排喷头在电动扶梯的边上。 两个扶梯的最外端与最外端的距离为3800mm, 如果只布置一排喷头的话,可能会有大于1800(1700)mm的问题。。 不过我在广州天河城商场买东西的时候,看到它的喷头是在两个电动扶梯的正中间布置一排喷头。(当然我也不知道这两个扶梯的总宽度)。

2012年04月20日 12:32:38
13楼
下载看看!!!谢谢分享
回复
lzw8880
2012年04月20日 13:51:43
14楼
我同意:自动扶梯最下一层的底部属于自动扶梯底部,在该处设灭火喷头即可。以前的设计都是这样做的,审图、消防都能通过的。
回复
海边的农假
2012年04月20日 17:25:29
15楼
学习下
回复
blueice87
2012年04月23日 15:57:58
16楼
哦 学些了 谢谢!
回复
qdwhb0105
2012年04月23日 16:27:30
17楼
每层底部都设计,双排布置即可
回复

相关推荐