大电流接地系统配电变压器为什么要单独接地??
tely-007
tely-007 Lv.8
2006年10月20日 23:38:34
来自于变压器
只看楼主

我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!

我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
免费打赏
tely-007
2006年10月28日 14:00:43
22楼
恩,楼上说的也有道理,还是希望有大虾进来完整的分析一下,不胜感激!!
回复
tely-007
2006年10月29日 12:40:30
23楼
各位进来的大虾们都发表一下意见撒!不要眼看着我无奈结贴阿~~~~~~~~~
回复
tely-007
2006年10月30日 11:57:47
24楼
我最近自己琢磨了一下,发现是不是这个问题请大家指点:大电流接地系统,比如说配电变压器不单独接地,进线侧发生单相接地故障,由于接地电流较大,会在变电所产生很大的接地电压,而使该电压窜入低压侧中性点接地点,使低压侧中性点电压升高,使得低压出线各相在用户处对地电压抬高(变电所内各相对地电压不变),容易发生设备故障或使设备接触电压增大,容易发生触电事故,或因电压波动使设备运行不正常。虽然我们在高压进线侧加装了剩余电流保护互感器,系统不会带故障运行很长时间就会跳闸,但是就是在这个短时间内也会出些问题,但是还是有上述的隐患出线,所以让变电所单独接地。

个人看法,请大家批评指正,谢谢!
回复
tely-007
2006年10月30日 11:59:35
25楼
我查了很多书,包括规范等等,对大电流接地系统说的都很少,我只能自己来分析了,
回复
sheshi38du
2006年10月30日 13:00:38
26楼
不错,就是这个原因,虽然有种种方法可以避免这样的情况(比如室内等电位、室外局部TT等),但分设2个接地极是最彻底的解决方法。
回复
tely-007
2006年10月30日 21:12:27
27楼
以下是我在另外的专业网站上发相同话题的贴子得到的回复跟我的观点基本是一致的,不过人家说得更细致:
“如果低压侧为TN系统,此暂态过电压对电气设备一般无影响,主要的危害是容易导致人身电击事故。因为TN系统PE线互相导通,此故障电压将在系统内蔓延,室外无等电位部分的设备外壳将在短时间内对地带很高的电压。

如果低压侧为TT系统(也包括TN系统内的局部TT部分),则与TN相反,因TT系统设备外壳单独接地,此故障电压不会蔓延至外壳导致电击事故;但设备、线路的对地绝缘将承受此暂态过电压,如此电压较大可能引起绝缘击穿。

虽然有各种措施来防止暂态过电压导致的事故,但我认为在变电所分设2个接地是一个比较简单和彻底的方法。”

多谢楼上各位的答复,由于我的送分值有限,不能一一送到,还请各位路过的同行进来发表观点,多多讨论,真理是不怕讨论的,不是吗,呵呵
回复
tely-007
2006年11月02日 11:58:31
28楼
晕,我发现10个人进来才有一个人发言,大家多说话啊,不要光看热闹啊,呵呵
回复
biexiangwaile
2006年11月02日 12:28:56
29楼
楼上的同志们,电业局的要求是对滴。道理嘛,请看看王厚余写的《低压电气装置的设计安装和检验》,你就会恍然大悟:哦,原来是酱子滴!
其他偶就不细说了,因为偶买了一本,所以建议你也买一本。
回复
o0001
2006年11月02日 12:30:30
30楼
城市10KV电网,采用大电流(中性点直接接地)接地系统,纯属胡闹!人被电死了,都弄不明白是怎么死的!
回复
biexiangwaile
2006年11月02日 12:34:26
31楼
楼上这位兄弟才是胡闹呢。。。。多看看书,别光顾赚钱。
回复

相关推荐

APP内打开