新建工程混凝土检测碳化深度为4.0mm,该如何出具处理意见?
ycsmengyao
ycsmengyao Lv.12
2012年04月14日 19:12:33
来自于建筑施工
只看楼主

现有一个新建工程,在碳化深度的检测时,检测碳化深度为4.0mm,超过本地2.0mm的要求,请问各位有没遇到这样的情况,该如何出具处理意见?[ 本帖最后由 ycsmengyao 于 2012-4-17 15:16 编辑 ]

现有一个新建工程,在碳化深度的检测时,检测碳化深度为4.0mm,超过本地2.0mm的要求,请问各位有没遇到这样的情况,该如何出具处理意见?

[ 本帖最后由 ycsmengyao 于 2012-4-17 15:16 编辑 ]
免费打赏
sunyihong
2012年04月18日 16:22:23
2楼
碳化深度不作为必检项目吧???只是混凝土强度回弹检测的一个辅助检测项目,4mm有什么关系,直接粉刷掉不就没事了。
回复
ws82wu
2012年04月18日 16:52:39
3楼
没关系了,只要混凝土强度满足设计要求,碳化深度不超出钢筋保护层厚度,都可以了,而且规范没规定碳化深度多少,只在耐久性中提出碳化深度不超出钢筋保护层厚度
回复
ycsmengyao
2012年04月19日 19:05:46
4楼

可本地质检部门有一个文件要求必须要有设计院出处理意见,要是直接能粉刷,那还有必要出处理意见吗?
回复
ypbest
2012年07月10日 14:15:10
5楼
这是养护问题, 只能想办法糊弄过去了.............
回复
cuishengchun123
2012年07月10日 14:51:52
6楼
同意板凳的意见
回复
whsw
2012年07月11日 22:04:36
7楼
现在的问题是你的碳化深度是4的话,推算出来的混凝土强度能合格吗?最后怎么处理的?
回复
qin.jq
2012年07月13日 20:48:07
8楼

如果强度符合要求,是不需要处理的
回复
囚牛
2018年02月04日 10:48:24
9楼

这个问题要具体问题具体分析,有些地区的碳化深度是6mm(比如南京),其实新建项目的碳化深度可以不用测量,钢筋混凝土的水化作用才结束,碳化是一个缓慢的过程,一般只对旧的项目检测才会使用碳化深度,而且还是回弹时才会用到。


回复
meizihuangshiyu
2018年02月06日 14:39:14
10楼

强度够就行


回复

相关推荐