中建某项目根据公司要求:所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查;必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录;回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?
中建某项目根据公司要求:所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查;必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录;回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?
现场检测
《混凝土结构工程施工质量验收规范》回弹检测构件数量:
1)同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.1的规定,并应均匀分布。
2)不宜抽取截面高度小于300㎜的梁和边长小于300㎜的柱。
表D.0.1 回弹构件抽取最小数量
1)对于一般构件,测区数不少于10个。按照检测批进行批评定时,每个构件测区数量可以减少为5个。
2)两相邻测区的间距不大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m,且不小于0.2m。
3)测区尽可能选择回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑面。
4)测区面积不宜大于0.04㎡。
5)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
传统手绘测区
新型印章测区
传统手绘测区,不仅费工费时,而且分区不精准,目前已迅速被新型印章测区方法所取代。新型印章测区方法不仅可以快速精准地分区上墙,而且还可任意定制更多信息:
砼回弹印章示例
砼回弹印章示例
1)回弹检测前,检查仪器检定报告,并将回弹仪在钢砧上进行率定,确保仪器状态正常。
2)测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓慢施压、准确读数、快速复位(测量时避免弹击速度太快)。
3)每一测区测量16个回弹值,读数精确至1。
4)测点在测区内均匀每个测点间距不小于20㎜。
1)回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时,应在每一测区分别测量碳化深度值。
2)每个构件选取三个测区测量碳化深度。
3)用錾子等工具在待测测区表面凿出深约10㎜的小孔,采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁的边缘,当碳化与为碳化界线清晰时,应采用碳化深度测量仪测量界线到混凝土表面的垂直距离。
4)每个测区测量三次取平均值作为测区碳化深度代表值,读数精确值0.25㎜。
5)取三个测区的平均值作为检测结果,精确至0.5㎜。
碳化深度测量仪
测量碳化深度
强度计算
强度计算参考依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
1)测区回弹均值计算:测区16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值后取平均值,精确到0.1。
2)角度修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录C。
3)浇筑面修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录D。
修正顺序:先角度修正,再进行浇筑面修正。
1)强度曲线:专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线。
2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录B适用泵送混凝土强度换算。
泵送混凝土强度曲线方程:
3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录A适用非泵送混凝土强度换算(查表法)。
测区强度换算值平均值(精确至0.1MPa):
测区强度换算值标准差(精确至0.01MPa):
混凝土强度推定值计算方法:
1)构件测区数少于10个时(样本太少,取最小值):
2)构件测区强度值中出现小于10.0MPa时(测区强度无法查到,只能取最小值为推定值):
3)构件测区数不少于10个时(保证95%保证率):
4)批量检测时:k为推定系数,宜取1.645。需进行推定区间时,按相关标准取值:
批量检测时,应按单个构件评定的情况:
1)该批均值小于25MPa、标准差大于4.5MPa;
2)该批均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ∕T23-2011)
知识点:混凝土强度回弹检测