钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。 一、钢管混凝土密实性判定表 类别 测点的声参量和波形特征 综合判定 Ⅰ类 测区内所有测点声学参数正常,接收波形正常;个别测点声参量轻微异常,但此类测点离散,空间分布范围小,个别测点声速低于低限值
钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
一、钢管混凝土密实性判定表
类别 |
测点的声参量和波形特征 |
综合判定 |
Ⅰ类 |
测区内所有测点声学参数正常,接收波形正常;个别测点声参量轻微异常,但此类测点离散,空间分布范围小,个别测点声速低于低限值 |
钢管混凝土密实性良好 |
Ⅱ类 |
测区内多个测点声参量轻微异常,在纵向和径向形成较大的区域;个别测点接收波形存在明显畸变,个别测点的声速明显低于低限值,在纵向和径向形成较小的区域 |
钢管混凝土密实性较好 |
Ⅲ类 |
测区内多个测点声参量明显异常,多个测点接收波形存在严重畸变或个别测点无法检测到首波,其中多个测点的声速低于低限值,在纵向和径向形成较大的区域 |
钢管混凝土密实性较差或存在脱空现象。应对声参量明显异常的区域判定其缺陷类型并采用规定方法对其缺陷脱空厚度、范围进行测试 |
钢管混凝土密实度评定为I类时,判定钢管混凝土密实性良好;评定为II类时,判定钢管混凝土密实性较好,存在轻微缺陷;评定为III类时,判定钢管混凝土密实性较差或存在脱空现象,应对声参量明显异常的区域判定其缺陷类型并对其范围进行界定。
二、结果验证及缺陷修复补强措施
1、当对检测结果有疑义时,应对缺陷区域进行钻孔验证,验证孔可用作注浆修复孔。
2、验证后的缺陷区域进行缺陷修复补强处理。
3、设置压浆进出孔进行压浆,待压浆材料灌注达到设计龄期后,方可对缺陷处理区域进行超声波检测,检测结果应符合相关规定。