排烟风机出口处是否加280C防火阀?
xuguiyun2
xuguiyun2 Lv.2
2006年10月20日 15:36:34
来自于通风排烟
只看楼主

在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?

在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?
免费打赏
zhaofusheng
2006年12月01日 07:54:11
22楼
应该加的,烟气达到280度时自动关闭,防止烟气扩散到其他防火分区!
回复
liuyangkee
2006年12月01日 08:35:32
23楼
如果是公用竖井 连接两个防火分区 就应该加 为了是防止一个分区着火 火通过竖井串到其他的分区
回复
克莱门特
2006年12月01日 09:58:51
24楼
出风口和回风口都装,只要在发生火警起作用就可以了.
回复
toplhc
2006年12月01日 13:03:38
25楼
就题论题,可不加