在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?

在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?
zhangxin135
2006年10月20日 16:54:36
2楼
你说的出口是风机对室外还是风机到排烟口?
回复
hzjboy2004
2006年10月20日 16:56:58
3楼
我想是应该加吧,以前做过的几个项目都是加了280摄氏度常开的防火阀,通风排烟共用!
回复
xuguiyun2
2006年10月20日 17:30:50
4楼
通风与排烟共用,就是风管与排烟井连接的地方,也就是风机对外
回复
jiewoo
2006年10月22日 23:09:32
5楼
那可以不加,280C阀只需要加在风机房外部即可了!
回复
czm_81
2006年11月02日 17:06:01
6楼
加还是不加啊????
回复
blackeye
2006年11月10日 21:38:17
7楼
排烟风机的入口段(以前高规写的是“机房”入口,后来修正为“烟气”入口,所以不必是风机房外部)装排烟阀,出口段什么也不用装,接到竖井上即可。
回复
zhanghaijun760209
2006年11月12日 20:01:26
8楼
如果排烟井承担两个(含)以上的防烟分区的话,排烟风机与排烟井处要加防火阀,否则在风机房处加即可.
回复
zhengshg1979
2006年11月13日 14:46:36
9楼
如果风井直接通到室外,就可以不加,如果两个排烟风机公用,那就需要在每个风机前加防火阀(280)
回复
大牛1979
2006年11月28日 13:25:56
10楼
"如果排烟井承担两个(含)以上的防烟分区的话,排烟风机与排烟井处要加防火阀,否则在风机房处加即可."
同意上述说法 ,还有一种就是我在工作中遇到过的,一个排烟井,几个楼层共用,这种情况下也应该加
回复
tanghuaping
2006年11月28日 17:52:05
11楼

我顶你们,防止火烟外窜!