求助:汽机房设计问题.
dafeng168
dafeng168 Lv.6
2006年10月20日 14:21:26
只看楼主

单层工业厂房(TRT汽机房)的设计问题:吊车高度18米,屋架下弦高20米,跨度10米,原为12米,计划用薄腹梁,大型屋面板.场地原因不得以改为跨度10米,屋面想用做现浇,能不能行的通.20多米高单层厂房屋面支模板能实现吗!还有其它的更好的设计方案吗!

单层工业厂房(TRT汽机房)的设计问题:吊车高度18米,屋架下弦高20米,跨度10米,
原为12米,计划用薄腹梁,大型屋面板.场地原因不得以改为跨度10米,屋面想用做现浇,能不能行的通.20多米高单层厂房屋面支模板能实现吗!
还有其它的更好的设计方案吗!
免费打赏
mnj66
2006年10月24日 11:30:16
2楼
采用现浇屋面、现浇柱不妥,支模非常困难。
建议设计方案:独立基础,预制柱,预制屋面梁,大型屋面板加局部现浇板。
回复
dafeng168
2006年10月26日 16:50:54
3楼
已经有了方案了,还是要谢谢MNJ66,
但我不知道怎么才能把积分转给你.
你知道吧,告诉我一声.
回复
mnj66
2006年10月27日 16:43:19
4楼
积分已经送了,谢谢。
请教一下:采用的是什么方案?