关于桥梁桩基承台高度问题!
deus_ex77
deus_ex77 Lv.3
2006年10月20日 13:25:58
来自于桥梁工程
只看楼主

《钢筋混凝土和预应力混凝土设计规范》明确规定承台高度要≥ 1.5m,可是对于跨径较小、单排桩的承台,取1.5m看起来很不协调,看了一些设计图纸,基本上是去1.2m左右,这样是不是不符合规范了? 承台的设计高度,该怎样考虑呢?请高手指教,谢谢

《钢筋混凝土和预应力混凝土设计规范》明确规定承台高度要≥ 1.5m,可是对于跨径较小、单排桩的承台,取1.5m看起来很不协调,看了一些设计图纸,基本上是去1.2m左右,这样是不是不符合规范了?
承台的设计高度,该怎样考虑呢?请高手指教,谢谢
免费打赏
sz322
2006年10月20日 13:42:23
2楼
小于1.5m的所谓承台其实也就是系梁,对系梁要求就没那么严格了,满足构造要求就可以了。
回复
sz322
2006年10月20日 13:44:19
3楼
承台的设计高度?参考一些图纸,做过的工程,根据规范要求的抗弯,抗剪什么的计算一下,
不过我也没怎么计算过,呵呵。
回复
deus_ex77
2006年10月20日 22:26:46
4楼

谢谢您的意见,我比较赞同,对于桩和柱的中心重合的情况,承台只是起到增加桩柱整体性而已,这样就变成系梁了,而系梁的高度只要是桩径的0.8~1.0倍即可,这就是为什么大多数承台都取1.2m左右的原因吧。
如果在有通航要求的河道,承台还要抵抗船的撞击破坏,此时承台的高度是不是要按规范取值了?
回复