某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的10%,若原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列哪项?(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h 首先明确几个概念:最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。
(A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h
首先明确几个概念:
最高日供水量:供水系统每天的供水量是不同的。在供水系统服务期内或一年内某天的供水出现最大,此日的供水量称之为最高日供水量。
水厂自用水量:水厂沉淀池排泥、滤池反冲等的用水量,见规范2.0.9条。
水厂设计水(流)量:可理解为用于设计水厂构筑物的水量,应为最高日供水量+水厂自用水量,见规范9.1.2条,注考教材P20。
水厂设计规模:可理解为水厂的最大日供水量,即给水系统的最高日供水量,见规范4.0.2条,注考教材P20。注意设计规模不包括消防用水和水厂自用水量。
上述几个概念容易混淆,是由于文字比较相近的缘故,其实,有必要搞这么多简单而不容易区别的概念吗?o(∩_∩)o 哈哈
给排水构筑物的设计流量,应为其输出(供给下游)的流量+自用水量
所以,根据上述概念,取水泵房是供给水厂的,其设计流量=水厂的用水量(水厂的设计水量)+原水输水管道漏损水量
48000*1.05/24=2100 m3/h
按照注考教材P21,也可以算出答案来。不过太繁琐。
仔细考虑,水厂每个构筑物的设计水量应该不同,下游构筑物设计水量一般小于上游构筑物的设计水量。但水厂设计时较少这么考虑,沉淀池和滤池的设计水量(设计流量)一般取相同的数值。