【求助】大师级的问题:超高层办公楼的主变配电如何设置
chinashijitan
2012年04月13日 09:43:07
只看楼主

情景如下: 超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)

情景如下:
超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。
求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)
免费打赏
dianqipanli
2012年05月20日 12:06:41
32楼
干过一个最高208m、52层的高层。面积14万m²,地下2层,裙楼6层,A座28层,B座52层。
共3个变配电室;地下一层两个变配电室,B座28层是避难层,设置一个变配电室。电气竖井内,使用封闭母线和电缆桥架配电,高压,低压共用电气竖井。
回复
蝶舞天涯
2012年05月20日 20:37:42
33楼
学习中,说不定以后用得到
回复
rzjiaozk
2012年06月13日 16:57:40
34楼

这个主意好
回复
wxwsh1
2012年06月13日 20:49:04
35楼
150,非得在中间做个变压器吗
回复
shitor
2012年06月14日 09:27:01
36楼
又长见识了
回复
aquarius850205
2012年06月14日 15:12:11
37楼
貌似变压器什么的放中间的设备层……
回复
njhjh08
2012年06月14日 16:23:52
38楼
变电所设置在负一或二楼,至少双回路,高压、低压都有联络柜,十楼左右设一低压配电所。
回复
鲲爸爸
2015年05月07日 09:47:52
39楼