情景如下: 超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)
情景如下:
超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。
求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)
12楼
超高层需要设自备电源吗?如柴油机组等
回复
14楼
那么高的楼,要在二十多的避难层设变压器室,它负责以上楼层的供电。它下面的电由地下负一层的变压器供电。
回复
15楼
楼上说的有道理,你这么大的建筑,把变压器都放在负一层不合适,负荷太大,输送距离太长,所耗费的铜材的价格和压降都会太大,经济合理的做法是在中间设变压器,减少铜材消耗,和压降损耗
回复
16楼
赞成。
虽然没有做过超高层,但见到过设计图。要分区供电。
回复
17楼
我做过配电设计,至少广州这边是这样。其它地方就不知道了。配电房在负一层,如果超过33层的高层,铁定是要在避难层是设供上面楼层的配电房。
回复
18楼
分段设置,地下设备层可设置一段,中间应该有设备层,再设置一个区段
回复
19楼
负一层供全部用电供电半径会大,压降也高。。。
回复
20楼
找一本(高层建筑电气控制系统)的书看一看
回复
21楼
学习学习,说不定以后用的到
回复