10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?

10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?
免费打赏
wangyu4753748
2012年04月11日 20:41:08
2楼
在线等 了 希望高手指点一下
回复
xinshiji168
2012年04月12日 00:12:29
3楼
我也是对选高压电缆很头疼,请高手给一下参考答案
回复
xujiang821212
2012年04月12日 22:24:09
4楼
够了
回复
忘记的回忆
2012年04月13日 09:14:49
5楼
路过,学习一下
回复
czg..czg
2012年04月13日 09:20:54
6楼
不要跟换,足够了。
回复
mqli2004
2012年04月13日 09:23:38
7楼
计算电流没问题,但应校对一下热稳定。
回复
无纤尘
2012年04月13日 10:44:34
8楼
理论上够了,不知道有没有特别要求
回复
ooopsone
2012年04月13日 15:23:42
9楼
计算电流没问题
回复
dk21323
2012年04月13日 16:53:07
10楼
120电缆 接近300的载流量 理论上不换都行吧 不过3km 你得算算压降
回复
js高压危险
2012年04月13日 17:32:38
11楼

应该没有问题...不过还是要注意几个问题:敷设方式,压降,负荷形式,电缆是单芯还是多芯,