10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?
10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?
12楼
120平方载150A电流,没问题。
回复
13楼
电缆足够大了,无需更换,再说一般电流也不会达151A。
回复
14楼
理论上够了...可你把备用柜用了,万一高压柜故障了怎么办?
回复
15楼
对于供电支路来说电缆截面选的都大,负载电流一般都较小,原因就是要重视电缆的热稳定,也就是线路发生三相短路时电缆能不能承受,其电气参数要查电缆的短时耐受电流,和规划年的线路的短路电流。所以换不换电缆不能光看计算电流和电压损失。
回复
16楼
关键考虑一下电压降哦
回复
17楼
放心用把。热稳定,压降 短路电流都没问题。
回复
18楼
120的电缆是够的,不过电力部门可能有其它想法
回复
19楼
除非电力部门想在这一项工程多找钱,或者是该电缆使用年限快到了硬性要求更换而外,120的怎么都没有问题。