请问通风系统为什么要设置防火阀呢?当发生火灾时,非消防风机已切断,并没有烟气通过空调机或者送排风机,设置的防火阀又不被熔断,况且还有镀锌钢板制风管,不会是怕烟气烧断风管,然后穿越非火灾区域吧?还有为什么是70度呢?请帮忙指点,谢谢。
请问通风系统为什么要设置防火阀呢?当发生火灾时,非消防风机已切断,并没有烟气通过空调机或者送排风机,设置的防火阀又不被熔断,况且还有镀锌钢板制风管,不会是怕烟气烧断风管,然后穿越非火灾区域吧?还有为什么是70度呢?请帮忙指点,谢谢。
2楼
一般通风系统常用的70℃防火阀就是用来锁通风系统的。
当火灾发生时,通风机不是立刻停止工作,而是在温度达到70℃的时候阀门熔断锁死风机。
因为平时的通风系统在消防的时候还可能承担消防补风作用。
所以火灾蔓延后要有一定的缓冲时间再锁死通风机。
回复
3楼
防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。主要份三类:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭, 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭, 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,
回复
4楼
通风系统是火灾蔓延的最主要的途径,虽然发生火灾时,非消防用的通风空调系统会关闭,但通风用的风口仍是敞开的,高温烟气仍然会通过这个风口进入风管,然后蔓延至其他区域。
至于70度,就是要求进入通风管道的延期温度不大于70度,超过70度的高温烟气进入时,防火阀自动熔断关闭,避免高温烟气的蔓延。
回复
5楼
谢谢您
回复
6楼
防火阀一般是靠近风机设置,如果没有机房的吊顶式新风系统,要是关段防火阀防止火势蔓延,是不是防止蔓延到风机那里啊,因为其他末端风口都是想通的,即使防火阀关了,也是一样的,也就是说防火阀只是起到隔断保护风机的作用(没有机房时),有机房的时候就是保护机房了
回复
7楼
通风系统是火灾蔓延的最主要的途径,虽然发生火灾时,非消防用的通风空调系统会关闭,但通风用的风口仍是敞开的,高温烟气仍然会通过这个风口进入风管,然后蔓延至其他区域。
至于70度,就是要求进入通风管道的延期温度不大于70度,超过70度的高温烟气进入时,防火阀自动熔断关闭,避免高温烟气的蔓延。
回复