到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整
陈老大
陈老大 Lv.9
2012年04月11日 13:37:42
只看楼主

到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整

到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整

1.jpg

免费打赏
lihai1216
2012年04月17日 10:20:59
12楼
不太理解楼主什么意思,不过应该加一排喷头
回复
萤石于皓月
2012年04月17日 13:35:46
13楼
QQ截图未命名.png采用菱形布喷头可行性如何?这么布看起来太密了
回复
cutelee
2012年04月17日 17:21:49
14楼
加排喷头。距离超规范强条了
回复
陈老大
2012年04月21日 21:52:51
15楼
我问了审图中心的专家,9楼、11楼的兄弟的理解是对的,谢谢大家
回复
陈老大
2012年04月21日 21:56:21
16楼
LQW616兄弟的理解按审图专家的意见也对的,谢谢所有的兄弟
回复
qq415949031
2012年04月23日 12:43:57
17楼
菱形布置不还是要遵守喷头与端墙的距离吗。。。我觉得要么增加 一排要么不管,审图的应该不会这么严,我也做过这样的
回复
blueice87
2012年04月23日 15:41:47
18楼
学习了 嘿嘿 没遇到过这种情况~