到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整
陈老大
陈老大 Lv.9
2012年04月11日 13:37:42
只看楼主

到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整

到处求助:喷头布置满足不了表7.2.1如何调整

1.jpg

陈老大
2012年04月11日 13:44:48
2楼
1-轴、4轴处是墙,其它3900处是梁,不做吊顶的办公室,关键问题是:画圈的两地方离梁的距离为1900>1800违反强条7.2.1条
回复
1177600
2012年04月16日 11:36:42
3楼
用个个边墙型喷头算了,免得这么纠结
回复
lqw616
2012年04月16日 13:36:42
4楼
喷头过密!楼主房间喷水强度多少?条件不清楚。你说的那个距离梁1900不符合规范不存在啊,可以再仔细看下规范,规范可没要求距离梁不能大于1.8。
回复
flyindance04521
2012年04月16日 16:27:16
5楼
学习一下吧,我也纠结
回复
xzj007
2012年04月16日 17:14:08
6楼
办公室有做吊顶么?用吊顶型喷头
回复
陈老大
2012年04月16日 21:07:03
7楼
中危一级,业主不让做吊顶
回复
陈老大
2012年04月16日 21:08:56
8楼
图中1、4处是墙,其它每3900位置处都是600的梁
回复
charles1016
2012年04月16日 21:14:08
9楼
1900那里是梁又不是墙,你干嘛用不大于1800来控制?
回复
建水
2012年04月17日 09:13:42
10楼
办公室有做吊顶么?用吊顶型喷头
回复
iloveyoubm34
2012年04月17日 09:41:56
11楼
7.2.1条的条文解释写的很清楚,规定距离的作用是避免梁、通风管等障碍物影响喷头布水,对距离的解释是不小于表中的数据。超过1800不用考虑梁的影响