2楼
1-轴、4轴处是墙,其它3900处是梁,不做吊顶的办公室,关键问题是:画圈的两地方离梁的距离为1900>1800违反强条7.2.1条
回复
3楼
用个个边墙型喷头算了,免得这么纠结
回复
4楼
喷头过密!楼主房间喷水强度多少?条件不清楚。你说的那个距离梁1900不符合规范不存在啊,可以再仔细看下规范,规范可没要求距离梁不能大于1.8。
回复
5楼
学习一下吧,我也纠结
回复
6楼
办公室有做吊顶么?用吊顶型喷头
回复
7楼
中危一级,业主不让做吊顶
回复
8楼
图中1、4处是墙,其它每3900位置处都是600的梁
回复
9楼
1900那里是梁又不是墙,你干嘛用不大于1800来控制?
回复
10楼
办公室有做吊顶么?用吊顶型喷头
回复
11楼
7.2.1条的条文解释写的很清楚,规定距离的作用是避免梁、通风管等障碍物影响喷头布水,对距离的解释是不小于表中的数据。超过1800不用考虑梁的影响
[
本帖最后由 iloveyoubm34 于 2012-4-17 09:45 编辑 ]
回复