防火阀的复位和熔断问题。
rainbowyoung
2012年04月11日 13:33:52
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教一下大家,1、防火阀如果熔断了,是不是需要更换熔断片,继续工作,还是整个阀都换掉呢?2、防火阀的复位指的是什么?是不是设置为常开(常闭)的阀门,在使用过后,回到原来的位置,可以手动复位或者电动复位,也就是我们所说的电动防火阀?以上问题,吃不准,请大家赐教!先谢谢了

如题,请教一下大家,1、防火阀如果熔断了,是不是需要更换熔断片,继续工作,还是整个阀都换掉呢?
2、防火阀的复位指的是什么?是不是设置为常开(常闭)的阀门,在使用过后,回到原来的位置,可以手动复位或者电动复位,也就是我们所说的电动防火阀?
以上问题,吃不准,请大家赐教!
先谢谢了
免费打赏
rainbowyoung
2012年04月12日 13:06:00
2楼
两个地方都木有人回答,是我问的不对,还是咋的了啊。
回复
snail_yin
2012年04月12日 16:26:36
3楼
1.需要更换熔断片即可。
2.你对电动阀的复位理解是正确的。但防火阀的复位一般都是手动复位。当然现在也有一种产品,带有电动执行机构的防火阀,这种产品的复位是可以实现电动复位ie,但很多地方消防局认为电动执行机构不可靠,不允许使用这种阀门。
回复
rainbowyoung
2012年04月24日 13:16:27
4楼
谢谢你,以前以为复位就是更换熔断片,变身成一个好的阀门,所以半天都在纠结。
回复