【请教】这几张照片有很多不懂及不理解的地方,望指教
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年04月11日 08:31:13
只看楼主
20111211(007).jpg 20111228(005).jpg 20111228(006).jpg 20120107(003).jpg 20120221(004).jpg

20111211(007).jpg


20111228(005).jpg


20111228(006).jpg


20120107(003).jpg


20120221(004).jpg

免费打赏
白2017
2012年04月13日 15:55:22
12楼
1、是植草格的一种,种草的
2、第二个图片是搭接长度明显不够。。。不是焊接这个说法的
3、地下室防水地面用卷材么?剪力墙用防水涂料??没这种做法吧?
4、干挂石材那个应该是pvc管,穿线用得。
5、第五张跟楼主说的一样,就是没考虑好,或者因为考虑到施工程序问题需要后期施工的。。
回复
feng_bo
2012年04月13日 16:16:30
13楼
梁上排钢筋,而且还在中部,搭接符合规范吗?我记得好像不能用搭接。
干挂石材的那个不是pvc,但我不知道怎么称呼。
谢谢你的回答,回答很完整!
回复
安一心
2012年04月13日 16:37:35
14楼
第一次见到块状的止水环,以前都是一卷的橡胶止水带!
回复
mancanic
2012年04月13日 16:42:23
15楼
学习学习
回复
白2017
2012年04月13日 17:08:21
16楼
看出来了,那个我以为是PVC,呵呵,原来是我们做干挂石材的时候缝隙填充的,有种叫氯丁胶条的。。。。然后填充后直接打上耐候胶。。。
回复
feng_bo
2012年04月13日 17:18:18
17楼
非常感谢!
氯丁胶条的,然后填充后直接打上耐候胶,学习了!
回复
pamato129
2012年04月13日 18:19:57
18楼
谢谢楼主分享
回复
lihongwei1985
2012年04月13日 19:34:59
19楼
第一张:pvc泄水板,用于盲道,植草,泄水位置,详见地下防水规范(具体编号我忘了搜下肯定有)
第二张:搭接长度明显不够,详见11G101-1 搭接和锚固一节还有抗震框架梁上部筋的搭接范围一节,PS:套筒和绑扎还有焊接要看图纸结构说明,一般来说大于等于28的才会用到机械连接。
第三张:石材间打硅酮密封胶时用的塞缝棒,也就是泡沫帮,起到填充防挤压的作用。
第四张:没什么好说的,不是技术上的问题,属于施工协调和管理上的。
回复
hn0916
2012年04月13日 20:06:26
20楼
钢筋搭接长度不够,也没有焊接,一般大于22的钢筋要采用套筒连接。
防水和顶板不符合规范要求,顶板应该于侧面外墙搭接。
回复
tg454569923
2012年04月13日 20:29:31
21楼
新手不懂中.努力学习中
回复