2楼
不好意思图片没有文字说明:
我想问的是
第一张:那些材料是干什么用的?
第二张:地下室顶板钢筋安装,应该是对焊吧,那他这种做法影响有多大?
第三张:地下车库侧墙本案使用涂抹防水,那么和顶板的卷材防水是否能很好的配合?
第四张:干挂石材之间的塑料是干什么用的?具体怎么施工的?
第五张:自我感觉他们施工的办法很笨,但不知道有没有更好的办法?或者是由于前期施工考虑不到位导致给后续施工带来麻烦?
望指点,我是新人!
回复
3楼
第一张是止水环,第二章是钢筋搭接长度不够,第三张是模板拼缝问题最后一张是剪力墙砼浇筑是不符合规范
回复
4楼
感谢楼主的分享,让我学习到了不少,希望以后再接再厉,发扬大公无私的精神
回复
5楼
钢筋搭接长度不够,也没有焊接,一般大于22的钢筋要采用套筒连接。
防水和顶板不符合规范要求,顶板应该于侧面外墙搭接。
回复
6楼
钢筋搭接长度不够,也没有焊接,一般大于22的钢筋要采用套筒连接。
防水和顶板不符合规范要求,顶板应该于侧面外墙搭接。
回复
7楼
谢谢分享,学习了
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
路过 来学习的 虽然不是很懂 但是也要坚持看懂为止 加油
回复
10楼
回复
11楼
那个梁的搭接长度不够的
回复