热泵工程设计、施工应该注意的地方(送出500分)!
lihe134
lihe134 Lv.7
2006年10月18日 21:44:24
来自于热泵工程
只看楼主

鉴于现阶段热泵技术还不完善,还望各位网友能把实际设计和施工中应该注意的事情提出来以供大家分享,共同提高!

鉴于现阶段热泵技术还不完善,还望各位网友能把实际设计和施工中应该注意的事情提出来

以供大家分享,共同提高!

免费打赏
lihe134
2006年10月19日 14:39:44
2楼
抛砖引玉:

1、水源的回灌、除砂等!
2、地埋管深度,要确保在冻土层一下等!
3、地埋管水流速达到紊流等!

望大家畅所欲言!
回复
lihe134
2006年10月20日 11:27:15
3楼
转:

1水源和取水许可
  使用水源热泵的前提是必须有可供采取的充足的地下水源,汉口情况较好,地下水呈面状分布,径流缓慢,补给充足;武昌、汉阳就要根据具体情况掌握,地下水分布图可找权威的水文技术行政部门了解咨询。
  有了水源以后,必须向水行政主管部门(水务局水资源管理处)申报,申报时必须有权威部门的地下水开采和回灌设计报告,得到批复后还必须缴交水资源使用费(生活用0.02元/米3,工业用0.03元/米3)。申报时还必须附上第三方确认,特别是取水井邻近城市重大基础设施和重点工程时。
回复
lihe134
2006年10月20日 11:31:31
4楼
2、取水和回灌
  只取水不进行有效回灌或回灌不慎造成地下水污染的都是极不负责任的行为,都会造成这项利国利民的好事以人人谈之色变的恶名而夭折。并且这种不负责任的行为造成的损失是无法挽回的,天津唐沽地下水过量开采,导致海水渗透进去,对生态造成严重破坏;
回复
lihe134
2006年10月20日 11:33:33
5楼
3、水源热泵机组能效比问题
  现在有很多厂家出于商业竞争的需要,极力夸大水源热泵节能、省钱效果,盲目提高所谓机组的能效比(有的机组COP值达到5.3甚至到6),实际上热泵机组活塞机COP在3.8~4.2左右,螺杆机在4.0~4.6左右,水源热泵机最多在此基础上提高10%,充其量到5。而且单纯宣扬机组的COP值有多高也没有任何的实际意义,应该是谈整个水源热泵系统的能效比,美国制冷学会(ARI)评定“地下水源热泵”采用的就是水源热泵系统的能效比,制冷工况时,地下水源热泵系统的能效比(EER)=冷负荷/井泵功率+环路功率+水源热泵功率;制热工况时,地下水源热泵系统的性能系数(COP)=热负荷/井泵功率+环路功率+水源热泵功率。在设计水源热泵系统时,应尽量加大地下水的利用温差,减少地下水的使用量,在较小的地下水用量和最佳的水源热泵机组工况的优化组合下才能达到最高的水源热泵系统的使用能效比。
回复
lihe134
2006年10月20日 12:03:21
6楼
4地表水水源热泵机组的换热问题

  热泵与地表水的换热可采用开式循环或闭路循环两种不同的形式。开式循环是用水泵抽取地表水在热泵的换热器中换热后再排入水体。但在水质较差时换热器中易产生污垢,降低换热效果,严重时甚至影响系统的正常运行。因而地表水热泵系统一般采用闭路循环,即把多组塑料盘管沉入水体中,热泵的循环液通过盘管与水体换热,可以避免因水质不良引起的污垢和腐蚀问题。由于地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,当环境温度越低时热泵的供热量越小,而且热泵的性能系数也会降低。一定的地表水体能够承担的冷热负荷与其面积、深度和温度等多种因数有关,需要根据具体情况进行计算。这种热泵的换热对水体中生态环境有无影响目前还未见到明确结论,必要时应预先加以考虑。深水湖在夏季会产生温度的分层,湖底保持较低的温度;冬季湖面结冰后会限制湖水温度的下降。从目前的实际工程情况来看,自然形成的浅水性湖泊受外界气候或热污染影响较大,人工深水湖(水库)是可以提供给热泵使用的较好的地表水体资源
回复
lihe134
2006年10月20日 12:03:53
7楼
5地下耦合热泵机组的换热问题

  地下耦合热泵系统换热器为一个由地下埋管组成的地热换热器 (geothermal heat exchanger, 或ground heat exchanger)。地热换热器主要有水平埋管和竖直埋管两种设置形式。水平埋管形式是在地面开1~2米深的沟,每个沟中埋设2、4或6根塑料管。竖直埋管的形式是在地层中钻直径为0.1~0.15 m的钻孔或利用管桩,在钻孔或管桩中设置1组(2根)或2组(4根)U型管并用灌井材料填实。钻孔的深度通常为40~200m。现场可用的地表面积是选择地热换热器形式的决定性因素,因此一般采用节省土地面积的竖直埋管地热换热器。地热换热器所需埋管的总长度需要根据埋管的形式、地下岩土的热物性、地下的温度和冷热负荷的情况作详细的计算才能确定。设置地热换热器的主要费用是钻孔的费用,正确设计地热换热器埋管的长度对于保证系统的性能和经济性十分重要。在有条件时可以结合建筑桩基形式利用桩孔进行埋管设置,可省去大量的钻孔费用,施工也极为方便快捷。
回复
chendajian-1980
2007年02月09日 16:14:50
8楼
水源热泵的施工中,最主要的是水源的水量是否充足并且不增加生态污染.即水温不能升高1度.在就是取水时防止水位在枯水季节下降问题.至于热泵 技术是很成熟的了,无需担心.
回复
g-qyg123
2007年02月14日 16:49:40
9楼
水井的回灌我们公司比较常用的有:加压回灌/点阵回灌/诱导回灌等几种方法

采用哪种回灌方法要根据当地的地址情况,结合初投资的费用分析来定

除沙首先要在井管的滤网上作工作(根据地质情况,根据储水量和水流方向)/抽出的井水必须经过蜗旋除沙器核电字水处理仪,如果有砂砾进入机组,沙粒在机组内会磨穿铜壁管的,须谨慎/谨慎再谨慎。


地埋管的深度必须在防冻层以下0.5米,里面还要加防冻液,不然的话出现管内的水出现冻结还怎么循环换热/


13849195010 g-qyg123@163.com
回复
wynf3
2007年03月06日 08:50:12
10楼
吸热排热平衡问题是最根本的问题。
回复
yanlufeng
2007年03月08日 21:45:08
11楼
除砂仅有除沙器还不行,还要有过滤器.而且最好设反冲洗管路.
回复

相关推荐