请问画黄圈的位置为什么要下降?
qinfenxiaoxuetu
2012年04月10日 15:16:52
只看楼主

消防水池吸水口疑问,各位大侠,请问画黄圈的位置为什么要下降?

消防水池吸水口疑问,各位大侠,请问
QQ截图20120410151233.png
画黄圈的位置为什么要下降?

QQ截图20120410151233.png

免费打赏
lipeng-119
2012年04月13日 13:19:14
12楼
为了满足消防水量,所以水池的水都要求能够被水泵吸走,此处下降才能够完全吸水。(求解释下要是水都吸光了消防队员还没有来,水泵怎么关闭,难道水泵一直干转,那不是烧电机了。是否应该考虑下什么有效措施避免这种情况?)
回复
萤石于皓月
2012年04月13日 14:14:48
13楼
应该也是有停泵水位的,本来消防水池用水量设计也就是火灾延续时间,到了水位也要停
回复
枕边游戏
2012年04月15日 08:26:01
14楼
有停泵水位的
回复
ilovewangyi
2012年04月15日 17:51:54
15楼
便于吸水?应该还有其它
回复
qinfenxiaoxuetu
2012年04月16日 09:57:38
16楼
停泵水位是有什么控制的,是浮球阀吗?
回复
flyindance04521
2012年04月16日 16:25:46
17楼
达到自灌吸水吧
回复
tatalia
2012年04月17日 17:38:54
18楼
消防泵房还设停泵水位?!!!
貌似规范要求消防水泵是不得自动停泵的!!!
回复
jfw8848
2012年04月17日 21:12:08
19楼
提高消防水池的有效容积,设计的还可以。
回复
jfw8848
2012年04月17日 21:13:04
20楼
用液位开关就可以,常用大连马赫的产品。
回复
sjp8426
2012年04月17日 21:41:44
21楼
就是为了便于吸水的,这个貌似和自灌吸水是没有关系的
回复

相关推荐

APP内打开