【求助】开关柜主母线额定电流应该怎么确定?(转帖)
fionatao
fionatao Lv.4
2012年04月10日 11:57:18
只看楼主

初学设计,请各位指教!电厂主接线如下图(发电机功率因数0.8):假设不考虑母线的动、热稳定校验,仅按最大持续电流算,问:1. 10kV开关柜主母线额定电流应该是多少?是不是要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况?2. 35kV开关柜主母线额定电流又是多大?要不要考虑2台变压器均满载的情况?3.10kV主变柜、35kV线路柜分支母线是不是都要比主母线规格大啊?

初学设计,请各位指教!

电厂主接线如下图(发电机功率因数0.8):
1.jpg

假设不考虑母线的动、热稳定校验,仅按最大持续电流算,问:

1. 10kV开关柜主母线额定电流应该是多少?是不是要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况?

2. 35kV开关柜主母线额定电流又是多大?要不要考虑2台变压器均满载的情况?

3.10kV主变柜、35kV线路柜分支母线是不是都要比主母线规格大啊?

1.jpg

免费打赏
linghangzhe968
2012年04月12日 09:55:35
2楼
容量处电流,系数相乘求。
  六千零点一,十千点零六。
  低压流好算,容量一倍半。
回复
mqli2004
2012年04月12日 10:57:43
3楼
可以按楼上的大致估算。
回复