活性炭压差超过多少该反洗
dumin252020338
2012年04月10日 11:10:27
来自于纯水系统
只看楼主

如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....

如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
免费打赏
dumin252020338
2012年04月10日 16:20:38
2楼
有没有一点经验值啊,,,解说达人呢...
回复
wt2020919
2012年04月10日 16:32:31
3楼
一般在0.8左右就要反洗了,保安过滤器上面那是进水压力!
回复
hong4990
2012年04月10日 17:25:00
4楼
活性炭反洗压差0.05-0.07MPA
保安过滤器顶上压力表显示的是进水压力
回复
dumin252020338
2012年04月10日 17:26:42
5楼
什么意思?是反洗时的压差要控制在0.005-0.007Mpa 还是压差在0.005-0.007Mpa 就该反洗了?
回复
dumin252020338
2012年04月10日 17:27:08
6楼
噢 谢啦!!!
回复
gaoguangqin
2012年04月11日 10:04:06
7楼
活性炭进出水口压差0.05-0.07MPA就该反洗了。
回复
hong4990
2012年04月11日 11:39:43
8楼

也就是说,当运行压差达到0.5-0.7bar时,就需要做反洗了
回复
dumin252020338
2012年04月12日 08:30:30
9楼
噢噢 懂了懂了! 经验值,对吧...
回复
seagull70
2012年04月13日 08:45:46
10楼
一般都在0.5bar左右,就做了。
回复
gengeryong2
2012年04月16日 09:21:07
11楼
学习了