只看楼主

VOCs活性炭吸附箱的燃爆原因及预防建议 一、活性炭吸附箱燃爆的原因 气温较高的情况下,工况复杂的废气经过活性炭处理(吸附)过程中发热(物理和化学)。由于活性炭长时间未更换,灰分较高,床层散热较差,不利于对流散热。致使热量在床层中积聚,在其中形成局部热点。导致其温度达到活性炭的自燃点或温度达到了混合有机物气体的闪点。同时部分空气进入废气中与可燃物形成爆炸性混合气体,最终导致了事故的发生。当然静电也是一个可能的点燃源(废气流动过程中可能产生静电积聚,而活性炭颗粒之间的摩擦或与设备金属部件的接触可能产生火花)。

VOCs活性炭吸附箱的燃爆原因及预防建议

一、活性炭吸附箱燃爆的原因

温较高的情况下,工况复杂的废气经过活性炭处理(吸附)过程中发热(物理和化学)。由于活性炭吸附是放热过程,有机物的吸附和氧化会释放出大量的热量。对于某些种类成分复杂的化合物(可能会发生不相容的反应而放热),在活性炭表面上的吸附和反应会释放出大量的热量,尤其是如果废气中的化学品浓度很高时。其放热过程能否达到着火点取决于最终的热量平衡,即能否及时的将热量移走。

而在吸附过程中,热移出的方式主要靠对流。对流不利(风量较小)的时候,热量累计,碳床中的温度将升高到其着火温度,从而导致活性炭自燃或点燃可燃废气混合物。

通过对多起活性炭吸附装置燃爆事故的分析,可以总结出以下几个共同特点:

事故容易发生在夏季高温天气:高温环境下,活性炭床层散热性能下降,热量更容易积聚,增加了燃爆风险。

活性炭长期未更换:长时间未更换的活性炭吸附罐中积累了大量灰分和杂质,床层散热性能进一步下降。

废气成分复杂且浓度波动大:废气成分复杂,含有多种化学物质,且浓度波动较大,增加了不相容反应和热积聚的风险。

低工况下废气量减少:在低工况时,废气量减少,部分空气直接进入废气中,形成爆炸性混合气体。

二、预防建议

当我们了解了活性炭吸附装置的风险以后,可以根据实际情况,有的放矢,采取一些针对性的措施。

总的来说还是从阻止形成燃烧三要素的角度出发,从源头设计,工程和管理措施上去发力,最终还是可以将吸附装置的风险降到可接受范围内的。

以下是一些建议措施:

① 对于会产生高浓度有机废气的反应罐、贮罐、过滤器等设备,为避免与氧气形成爆炸性混合物,最好采用氮封系统保护,并以正压输送方式输送到废气总管。

② 确保有机废气的冷凝装置满足生产负荷,所有的废气组分必须经过有效的冷凝处理,降低有机气体浓度。不相容的废气应单独预处理后再排入吸附罐中吸附处理。

③ 活性炭选材:使用点火温度高,灰分低的活性炭作为吸附材料。

④ 条件允许的话对吸附装置进行降温。

⑤ 定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况,要保证管路不漏气。

⑥ 吸附处理装置前的废气管路安装管路阻火器(阻爆轰型);管路上(分段)安装泄爆片,废气缓冲罐上安装泄爆板,泄爆板要有固定装置。

⑦ 吸附装置内安装喷淋灭火装置,用来扑灭初期火灾(或者直接加装自来水管路)手动或自动开启。

⑧ 在吸附床层安装温度探头,监测活性炭层的温度发现异常时及时处置。