多联机的设计
xj01142206
xj01142206 Lv.2
2006年10月18日 16:36:03
来自于中央空调
只看楼主

哪位高手指点一下如何进行多联机管段设计计算? 要注意什么?本人在校学生,这方面的资料太少谢谢谢谢谢谢谢!!

哪位高手指点一下
如何进行多联机管段设计计算? 要注意什么?
本人在校学生,这方面的资料太少

谢谢谢谢谢谢谢!!
免费打赏
二虎
2006年10月20日 12:42:57
2楼
一般都是找厂家设计的
回复
hfykk
2006年10月21日 09:45:10
3楼
要根据每段管所连接内机的总容量来计算
回复
cixixudifeng
2006年10月21日 16:58:40
4楼
不用计算 厂家有资料的 按照他的配管就可以了
回复
sirrandy
2006年10月22日 19:23:42
5楼
给你点资料可以参考一下:
家庭中央空调设计导则.rar
回复
sirrandy
2006年10月22日 19:26:57
6楼
户式中央空调设计导则.pdf
回复
sirrandy
2006年10月22日 19:29:46
7楼
户式中央空调设计导则.rar
回复
sirrandy
2006年10月22日 19:32:10
8楼
多联机空调系统设计
回复
syk1688
2006年10月24日 17:32:58
9楼
以下是引用xj01142206在2006-10-18 16:36:03.0发表的内容:
哪位高手指点一下
如何进行多联机管段设计计算? 要注意什么?
1、分管设计:根据每台内机容量来计算相应分管段间的管经。
2、总管设计:根据内机总容量之和来计算相应总管段间的管经。
一句话:管的容量与设备的容量必须匹配,遇有弯头多管道长时,总管还须放大一档规格来计算。
回复
yinbilin@co163
2006年12月08日 16:48:35
10楼
在学校的话就很好解决了
跟水管计算一样啊
知道容量,在设计资料上找推荐制冷剂流速,可以算出管直径的
如果做过制冷机设计就最好了
回复
克莱门特
2006年12月14日 16:52:30
11楼


1、冷媒管路的设计,分歧管坚持最短的设计思路(两个分歧的距离不要超过70米);管径就按照个厂家的分歧管,分下来就可以了。
2、室内房间的冷量选配,能大不小。主机要充分利用(一般都超配到120%)。
3、排水,这个问题一直是空调安装的黑点(一定要做到专用和隔臭)。
4、记得多找找厂家的参考资料。
以上都是本人的多年的心得!希望对新手有所帮助!
回复