框架梁和连梁截断了,怎么处理?麻烦大家给个方案!~
框架梁和连梁截断了,怎么处理?麻烦大家给个方案!~
2楼
框架梁截断,乱了,传力混乱,祈祷不要地震吧。.
在截断主梁的端头处加个柱子吧
回复
3楼
把主梁断处作为悬挑梁加固,相应次梁、柱也加固
回复
4楼
A交4轴处边柱失去横向约束,且洞口开在边跨,对该建筑物抗震极为不利,建议修改拆除方案。
回复
5楼
1.楼盖开大洞,改变了楼盖平面内刚度。
2.A/4轴柱子在框架梁及楼板拆除后,计算长度发生改变,应当验算其在竖向和水平荷载下的稳定。
3.加强LL与主梁的连接。如果有模型,将原来的模型拿出来,将剩余的KL指定为悬臂梁,将LL的支座改为固定,将阴影部分楼板指定为楼板开洞,将相应房间楼板指定为“弹性楼板6”,再验算一次。
4.抽出4轴一榀框架的内力包络图来看看,是否跟自己的判断一致。
本人粗见。希望看看各位的高见
回复