三版排水 P312 P336 公式请教
eisenlubao
eisenlubao Lv.4
2012年04月09日 12:44:26
只看楼主

P312 反应器截面面积公式 A=QT/24V,为什么要乘T?Q*T不是成立容积了吗?P336 例题15-1 反映池容积 计算为什么 分子要乘1.3 这个1.3是什么系数 是考虑回流吗?请帮忙解释一下 谢谢

P312 反应器截面面积公式 A=QT/24V,为什么要乘T?Q*T不是成立容积了吗?
P336 例题15-1 反映池容积 计算为什么 分子要乘1.3 这个1.3是什么系数 是考虑回流吗?
请帮忙解释一下 谢谢
免费打赏
eisenlubao
2012年04月10日 16:29:25
2楼
怎么没人帮忙解答啊 是问题太弱了嘛 版主帮忙一下吧
回复
teanpowl
2012年04月11日 16:07:07
3楼
无论什么考试,还是得多花时间准备啊,除非是神仙...
回复
eisenlubao
2012年04月11日 16:56:45
4楼
总算看见人回复了!谢谢啊。可还是没解决啊 越考越难,越看越没底。
回复
yilankai
2012年04月11日 19:29:33
5楼
同问
回复
cococli9908
2012年04月12日 12:52:32
6楼
同问
回复
v15723787
2012年04月12日 17:24:32
7楼
那个时间T应该是不要乘的
书本错误了,,336页的1.3应该是总变化系数,这边的流量是按最高日最高时来算,但是很奇怪在计算停留时间的时候,又按平均日的来算,我觉得应该是书本错误