[锅炉]锅炉压力显示是否正常?清高人赐教!!
wangjun999
wangjun999 Lv.2
2006年10月18日 12:46:10
只看楼主

有问题请教!!新安装3台上海四方锅炉厂29MW角管膜式壁热水锅炉,总管压力显示比炉前压力表高0。1MP ,两处测点高差10米左右,请问是否是由于系统静压造成的!!谢谢!

有问题请教!!
新安装3台上海四方锅炉厂29MW角管膜式壁热水锅炉,总管压力显示比炉前压力表高0。1MP ,两处测点高差10米左右,请问是否是由于系统静压造成的!!谢谢!
免费打赏
lhnlovedun
2006年10月22日 21:49:32
2楼
先建议你校一下压力表,或者将两块表互换位置,后者比较简单,如果还是一样就说明两处确实压差为表差,不过你说的也有道理,1米水注正好是10Kpa,10米就是0.1MPa!!
回复
wangjun999
2006年10月23日 14:42:34
3楼
xiexie
回复
lhnlovedun
2006年10月24日 20:10:44
4楼
我以前就遇到过类似的这种情况,不过我的是蒸汽炉,我把表互换后就好了!!
回复